最简单的方法:
1。是先有一个标准电阻箱替代Pt100热电阻,按照三线制接入6ES7 331-7PF00-0AB0。看 各个温度输入分度值,和PLC是否一致。一致的话,故障就缩小为输入线路上。
2。 因为看你上面的描述:1、2=9.7欧姆 1、3=118.8欧姆 1、2并+3+热电阻 =116.2欧姆。可见这一热电阻离开PLC有相当远的距离 , 热电阻=113欧姆应该为33°C 。三线制接法,三根导线电阻值应该是一样的。PLC转换后也应该为33°C,请检查电缆的中间的中继箱和所有有关的接线端子上是否有松动等现象存在。