发布于 2011-11-11 19:02:42
2楼
接触器,机械结构,开关频率过高必然会坏!
通过调节接触器进行加热或冷却是一个振荡过程,不会得到好的升温、降温或很稳效果!
建议:要想获得较好的控制效果,可以选择使用FB42控制电动调节阀来控制引风量或者加热蒸汽量,也可以选择FB41控制变频风机或者启动调节阀!
注:电动调节阀,可以选择调节从全关到全开的时间为30S、45S、60S等类型的!
<好的控制效果,不仅取决于算法,关键还是取决于控制方案的选择!>
No discussion, no outcome.