回复:隐蔽的缺相现象

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-11 20:03:41

22楼

恩,是的。huangze75兄弟说的有道理,如果断路器只缺一相,不知道它自己的热脱扣功能,能不能发挥作用啊,只能听天由命了,很可能电机就over了。那个断路器还是德国制造的啊(AEG公司的,MCC也是他们的),确实出乎我的意料。但产品质量是非常好的,是我至今遇到的最好的MCC。

现场搞维护,会遇到一些有趣的事情。^_^ 有一次,也遇到一个非常隐蔽的故障:中控打电话说,有一台电机跳电,找到那个抽屉单元,抽出抽屉发现(上图中)F21跳脱;晕,第一反应就是这个抽屉的24VDC控制电源有可能有对地现象;把抽屉打到测试位置(一次断开、二次依然接通),然后把41、42、43、44、接线端子拆下,直接短接9、10号端子,F21还是跳脱,我估计是抽屉里面的K02线圈烧了对地了,结果测量了一下K02电阻值有500多Ω,正常啊,奇怪了是哪里对地短路了呢?想不通,真没招了啊,后来冷静下来,发现继电器上有一个指甲盖大小的东西,上面有二极管的符号,没有任何损坏的痕迹,我就拔下来测量了一下,发现双向导通的啊,晕了,原来是这个续流二极管被击穿了而导致24V电源短路!哈哈哈,这个东西没有备件啊,干脆先拔了暂时不用,测试抽屉单元功能正常!通知中控开机。

哈,有些故障确实是比较隐蔽的,这个小故事的教训就是:在遇到问题时还是需要冷静和仔细,按照工作原理分析,定能找出真凶!^_^,同时我们在使用续流二极管的时候,尽量使用反向耐压高一档次的二极管!东西虽小,用处很大啊!^_^