去掉微分项,采取默认参数试试,P=2.0,TI=20S,TD=0,流量调节问题不大!(流量计于阀门的距离不远可以忽略之后,采用PI调节即可)
观察流量变化情况,反应慢增大P,超调严重适当减小TI,反之亦然!
<上述适用于FB41和FB42的PID调节器>