WINCC 怎样集成安装到STEP7中:
1. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。
2. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\''Name of the OS''
3. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。
注意:
对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。
4、 把变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里