发布于 2011-11-13 16:39:52
9楼
这实际上是多主站的问题。
屏是一个主站,PC也是一个主站。凡是人机,大多以主站的形式出现。PLC则是从站,它只要响应主站的请求就可以了。
一个屏或一个PC,对应一个PLC,是最简单的,不关多主站的事,只有通讯线和设置没问题,都能通上讯;
但当两个主站共用一个通讯线路时,就要确定这两个主站是否支持“多主站”?如果一个不支持多主站,包括软件和硬件(比如转换接口),那这个通讯就会出问题。两个主站之间没法实现总线控制权的交换。
PC机的Microwin软件,本身可以支持多主站的通讯,但是,配用的通讯线也要支持多主站。siemens原装的USB/PPI、CP卡、及新版的RS232/PPI线,支持多主站;一般的串口(包括USB类模拟串品)类转RS485的线,是不支持多主站的。