方法之一;现场用电阻箱检查测量通道
方法之二;检查信号电缆电阻
1. 先将测温电阻一端的电缆三根线短接,在控制室一端分别将三根线定为A、B、C, 然后测量它们的电阻;
2. A+B=Y1、A+C=Y2、B+C=Y3 再解三元一次方程组就可得到每根线的阻值,一般来讲百米左右的电缆,其三根线的阻值基本一致,余下的事就看现场处理了。