回复:s120的F30021故障 求高手解答

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-14 13:27:10

7楼

请问双绕组电机动力线对地绝缘, 你用兆殴摇表测试过吗? 是多少兆殴的阻值?

如果对地绝缘没问题, 可以考虑把P287 (接地监控阈值) 调大些试试看.

你使用的逆变装置( Motor Module )定货号以3结尾吗? 接口板是CIB, 还是CIM?


?