回复:三相异步电机变频调速的时候在恒负载的情况下 工作在50HZ以上的时候想问下 电机的输出转矩以及电机的功率与额定关系?

wq1124

  • 帖子

    59
  • 精华

    9
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-14 15:12:41

14楼

quote:以下是引用阿进在2011-11-04 21:58:03的发言:
斑竹确实是见多识广,按照斑竹的提示搜索到西门子的答案。
但我却表示怀疑与担心,并不担心变频器,主要担心的是电机绕组耐压,400V加在230V的耐压绕组上。除非电机说明明确提示230V的Δ绕组可以长期耐受400V电压。国内有人如此过实践而出真知的吗?只怕听说的都少,相信的更少,如此“实践出真知”的估计真没有。

“阿进”兄弟担心的230V的Δ绕组可以长期耐受400V电压是不用太多考虑的,对电机而言绕组绝缘漆对这点电压增加没有丝毫问题,可以放心,电压大叫击穿;要担心的也该是电流,因为电流越大发热越大,这才会把电机烧毁。实际上Δ接法在50hz以上时,电流并没有越来越大,可以保持其恒定啊,或者在额定值范围内啊。西门子电机确实已经考虑了三角接法在87hz下的运行情况,我觉得可以使用啊。