回复:变频电机额定转速

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36964
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-14 19:40:21

1楼

quote:以下是引用黑白小彩电在2011-11-14 18:03:38的发言:
请教各位老师:
为什么变频电机铭牌标了额定频率,变频范围,却不标额定转速?要用50*60/P去算吗?可是极对数也没标啊。。吗变频器里的额定转速怎么填呢?灰常激动的等待各位老师解答!
这个问题提得好。非常好。

在我接触了国产变频电机以后,使用西门子的变频器做控制,就发现了这个问题。于是和电机制造商的技术作了交流和沟通。我提的问题与你是一样的。我问,“为什么国产的变频电机铭牌数据不标识电机的额定转速和电机的额定功率因数?没有这两个参数,电机的数学模型就无法建立。”回复我也很简单,就是“我们国家的变频电机制造标准里,没有额定转速和额定功率因数这两项要写入铭牌上。既然标准不规定,我们干嘛要把这两个参数写到铭牌上去呢?按标准走,标准不要求的就不写!”

靠,看看国外的电机铭牌数据,那叫一个全。铭牌数据参数即可勾勒出电机的等效模型。而我们的产品就这样,即便是模仿,拷贝都搞得不对。唉...;无语了。

从此,只要是购买国产电机,就要把这两个铭牌上没有的参数向制造商索要。从电机学的原理上讲,每台或每种类交流电机都有自己的等效模型。做控制,就要把这个模型尽可能的搞准确,并建立在变频器内部。有了这个,电机的控制会获得很好的运行效果。自己所以这样说,这是从学习和使用西门子的传动控制系统获得的心得体会。这个控制模式是理论和实践相结合的产物。凡是不建控制模型的控制系统,都是盲目的,或者是定制的,有局限性的,不能适应其他的众多种类的变频电机。

希望楼主,自己搞一个国产电机技术参数统计表。把国产电机的不同极对数、不同功率的电机技术参数做一个系列统计备用。当然,你如果使用合资的品牌电机,就用不着了,铭牌上都会标清楚的。因为这些电机以国际标准接轨了。

给楼主封精。奖励下!
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: