发布于 2011-11-14 19:55:00
84楼
pricetongirl的邮件收到了
我看了程序,没有发现什么问题。但是你的表长似乎选的太长了,多一个模拟量就SF灯亮。有可能是超时,看门狗动作了,而不是指针错误。
在SF灯亮时,可以通过编程软件查看PLC信息,获得错误提示。
看看在两个中值滤波之后插入一个看门狗复原(WDR),还出不出现SF亮。
建议,将表长值从64减小到16看看。如果滤波强度不足再逐步增加。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!