一般的电气控制柜都设有2个接地排,分别为PE和SE;PE一般都与柜体外壳连通,用来做电气接地(强电部分接地),系统涉及到防雷,所以把PE和SE分开是必要的,而SE与柜体外壳是绝缘的,单独设置一个接地排,作为屏蔽地使用,主要是连接PLC等弱电设备及信号的接地。但现在的问题是我们使用西门子300PLC,通过安装导轨附件安装在柜内安装面板上,而柜内安装面板很明显是与柜体连通的,所以这样其实已经把PLC的接地连接到PE上了(即使有人说300的CPU上有滑块可以拉回滑块让CPU的地悬浮,但这也仅仅只是保护了CPU而已,因为经过实际测量,功能模块的M点在安装在导轨之后就直接和导轨连通了,所以功能模块的地实际上是接到了PE上),这就与设计当初的想法把强弱电接地分开的想法给否定了。现在就想问问各位达人门,这种情况下莫非就非得把PLC的安装导轨附件与柜内安装面板做绝缘么?还有些其他的办法么?