我昨天发的帖子可能没说清楚
大家好,三菱PLC 有(特殊软件[M]8007检测出瞬间停电和[M]8008检测出停电中);我在西门子S7-200也想要用这样的功能。
我以前在使用三菱PLC时,有外部时间继电器控制定时自动停机,第二天按复位键启动即可正常启动。机器正常运行了几个月后,突然有一天客户打来电话说早上上班时发现机器在运行可能运行 了好长时间造成了浪费。我问他操作有没有问题,有没有忘记启动定时关机的时间继电器等问题,他说没有,只是在晚上停了一会电。后来我到现场机器正常停机后人为的把机器总电源断电后再给电,机器没有按复位键就启动了。后来我把特殊软件【[M]8007检测出瞬间停电】编到程序中。机器在正常停机后,在停电后,再来电也不会自己启动了,必须按复位键才能启动。这样就解决了问题。
我现在又遇到这样类似的问题,但PLC是西门子S7-200的我不会用
有谁用过请告诉我,先谢谢了