quote:以下是引用划痕在2011-11-16 10:53:21的发言:
你的S7-300/400PLC控制柜也称为电气柜吗?安装在室内还是室外呢?<控制柜在室内一般不考虑防雷>
一般控制柜就一个接地,而且是与MCC柜、低压配电柜的地是分开的!
<强烈建议LZ使用好“搜索”功能,关于“接地”的贴子相当多,可以给你相当多的参考>

我们现在的这个柜子不是纯粹的控制柜了,除了柜体最上部有一层PLC外其他设备都是些UPS,工控机,解调仪之类的,而且是在室内使用,但是因为应用行业和场合比较特殊所以客户是强制要做防雷设计的。
那么我再提一个问题,你们认为防雷地和电气地有必要分开做么?个人认为是没有必要的