如果距离远那就用RS485接口的,PLC编程工作量要看协议复杂程度,一般PLC和
DCS通讯大都使用ProfibusDP通讯,PLC要添加CP342-5,PLC里编程工作量较少,和多台PLC通讯组态也很简单,如果使用Modbus,Modbus报文本身包含站地址,所以连接多台PLC也没问题,如果自定协议,那就要考虑设定站地址, 以及轮询的问题了。