发布于 2004-10-14 23:43:37
0楼
现在,Intouch自己也可以作OPC Server了,就是使用今年8月份新出的
FSGateway,可以将Intouch 所有的DDE或SuiteLink 协议全部转成OPC
方式作Server,可以供其他OPC Client调用。
并且我已经测试通过了,Intouch作Server,
力控,WinCC,Ifix作Client均已通过。
当然,我们的工程交工期是去年的11月,那时候只能使用
施耐德的OPC Server供上位组态软件调用。
今年8月Intouch才出OPC Server组件,
而OPC 规范在97年制定后,98年Fix家族就开始支持OPC规范了。
当然,当时Intellution公司是OPC 规范的5大发起商之一。
还有要澄清的是,IFIX虽然支持OPC很好,
但是,iFIX 支持绝大多数知名品牌的PLC是不需要额外的驱动的,
就是说,你不用再掏额外的银子去买硬件厂商的OPC Server。
比如说Quantum,你不必去买施耐德的OFS,iFIX已经内置了施耐德的驱动了。
作为纯软件厂商,如果,驱动支持的品牌机型很少的话,会大大影响市场份额的。
不过Intouch也太那个烂了,好像2000年底随V7.0 IO Server才出OPC Link,
能作OPC Client,今年才出FSGateway,能作OPC Server。
作为一个纯软件厂商,落后了多少年?
自己又不是西门子,玩的那么大。难怪市场份额越来越小了。
不过,回题来说施耐德Quantum与WinCC连接,
我觉得买1套力控,用来和施耐德Quantum连接,
Modbus/TCP,Modbus Plus,Modbus都可以。
然后把力控配成OPC Server,WinCC作OPC Client蛮不错测吗?
毕竟力控很便宜,稳定性还不错,同类的选择还有组态王。
Qiaopeng1231--乔鹏