发布于 2011-11-16 19:36:22
78楼
A侠,你好!现做如下解答,请你指正,谢谢!
2、适用于CPU314以上的CPU;
出处:在张工编写的《西门子STEP7编程语言与使用技巧》一书中,第六章(Page100)“6.2.1 S7-GRAPH简介”中提到的,原句子“适用于 SIMATIC S7-300(推荐用于CPU314以上的CPU)、S7-400、C7 和 WinAC”。
个人分析:考虑到使用S7-GRAPH编写程序(最终编译为FB)时,占用系统内存较多(步数为20时,占用内存约10K左右),而CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)的工作内存为96KB,系统中若存在几个顺序或者再使用几个PID回路,CPU的内存将不够用,故不建议将S7-GRAPH应用与CPU314及其以下CPU。
<此处为个人分析,请指正——此处参考《西门子STEP7编程语言与使用技巧》一书中Page132页,关于常见问题“S7-GRAPH程序占用多大CPU内存”的解答>
No discussion, no outcome.