回复:CPU224的模拟量输入的满量程范围为什么是32000,

球迷

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-08-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-16 21:39:30

7楼

quote:以下是引用凌飞翼在2011-11-16 11:21:22的发言:
一个W存储器可以表示的带符号数是+32767到-32768。
把模拟量数字化表示的范围设定在±32000,应该是考虑了转换计算方便。
还有就是两个极值可以作为报警指示。

是的,15位1正好是32767,分析的真好