现有802Ddl带海德汉的老光栅尺LS107和LB326,光栅尺信号通过EXE转换为TTL

信号,接到SMC30,各轴移动都很正常。但回参考点时找不到零脉冲信号,回不

到参考点。可能是零脉冲信号通过EXE转换后,脉冲宽度不够长。
求高手指点:能否不用光栅尺的零点信号而采用伺服电机的零点信号来回参考点