回复:MM440的自闭环PID控制

SLC_RN

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-11-19 13:12:22

0楼

给定通过USS 协议由PLC 给变频器可以. 首先压力差的模拟信号是4--20 ma,由模拟口输入到变频器,标定后为 %,即4MA对应0%, 20MA 对应100%, 如果20MA,即100%对应的压力差为50pa,则给定25pa对应50%,在PLC 中, 4000H为100%,所以设定2000H,即为25pa.