611功率模块 6SN1146-1AB00-0BA1(5kW)+两轴电源模块 2x9A(6SN1123-1AB00-0BA1)+两台伺服电机 1FT6082-8AC71-1AA0(11Nm,2000rpm,7.5A,2.2kW) 方案中:功率模块可以满足电源模块和电机的电流、功率要求;
如果将电机换成1FK7083-5AF71-1AA0 (16Nm,3000rpm,9A,5kW),根据电机电流参数,仍然可以选择两轴电源模块2x9A(6SN1123-1AB00-0BA1)请问:
此时,功率模块是否还可以选择 6SN1146-1AB00-0BA1(5kW),从前一个方案看,因为电源模块没有变化,应该是可以的,可以如果看电机功率,好像又不可以?
不知道该如何选择?换成功率模块 6SN1145-1AA01-0AA1(10kW)?