回复:请教关于FC或FB调用问题

学生在此

  • 帖子

    651
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-10-15 10:10:43

0楼

注意,FC或FB一般有三种参数:IN、OUT、IN/OUT,其中,IN参数在块中只能读,OUT参数可写,IN/OUT参数可读写。如楼主所求,inval1和inval2如定义为IN参数,则不可修改,如定义为其余两种则可修改,亦即“能体现在Q1.4 db1.dbw6上”!