发布于 2011-11-17 09:14:58
7楼
参考:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=657170&s_id=4&num=8#anch
其中有:选择电阻的参考意见:
1、选择低温度系数的。比如可以选择50PPM及以下的。
2、电阻值,以充分利用量程为原则,就近取值。比如20mA要转成5V,取250欧电阻,如果没有250,而有200欧的电阻,也可以的。只是20mA转出来只有4V,损失一点量程。
3、电阻精度,能高一点最好。如果做不到,可以拿电流表标定一下。输入一个电流(可以用电阻从24V中限流得到),读EM231的读数,计算出修正系数。
4、如果考虑通用性与互换性,优先选择标准电阻。比如250欧/1W/25PPM。
每天进步一点点,无限接近零缺陷