quote:以下是引用kdrjl在2011-10-28 20:59:27的发言:
出现爆快熔,主原因有二,其一是装置的触发电路有点乱;其二是电网电压大范围跌落波动。解决的办法就是关机。待条件正常再开机运行。

电网电压波动会持续多长时间谁也不清楚,生产可要必须保证。
楼主的可能是SCR,逆变颠覆完全可能。除了用IGBT,还可以拆除反向硅,能量有些损失,但可以保证生产。需要加制动单元。