quote:以下是引用qjj1020在2011-11-16 14:45:06的发言:
那你把300CPU的短接片(M端子和功能性地之间跨接线)拆下,M端接SE,其实控制柜一个地就行了。
这个问题正如我开始所说:前提是为了把电气地和屏蔽(仪表)地分开,这是出于防雷与电气地并在一起而且尽量减少强点对弱电部分干扰的原因。但是如果SE不与柜体(柜体与PE是导通的)做绝缘隔离开的话,那么即使把CPU(非隔离型的,315-DP,非C型)上的短接片推回原位那么也仅仅是把CPU的地从PE中隔离开来,而输入输出等功能性模块在装到导轨之后其M点就与导轨连通了,也就相当于是接到PE上了。
按我现在这个柜体的情况来说,我是只能把导轨与柜体做隔离,然后把SE做悬浮或者是连接另外一个可靠的地吗?
各位大神们都说说如果你们的柜子需要把PE,SE隔开的话,柜子和接地的结构都是怎么做的呢?