回复:6SE70整流回馈单元回馈的熔断器一晚上烧了15个

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10015
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-17 10:30:33

29楼

说实话,我没看懂勇往直前大侠的帖子。
从其描述看,好象其控制系统是整流/回馈单元+逆变器构成的,那F028应该是整流/回馈单元的故障代码了,但我的手册中整流/回馈单元并没这个代码。
如果用的是AC-AC,那就是供电电源有问题了。
但无论何种形式,直前大侠是如何分析出是因测速故障而分闸的?又采取的什么措施?

其实,如果是整流/回馈+逆变的构成方式,当逆变单元检测到故障时,大可不必分整流/回馈的进线开关。但如果是AC-AC系统,则要根据情况来确定。但对起吊机构,原则上不要分进线开关,而且,进线开关的选择一定要既考虑短路保护,又要保证过载时不跳,其容量选择还是要充分考虑才好。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心