quote:以下是引用虎跳侠在2011-11-15 09:48:28的发言:
如果是标准AS,则事先要激活CiR功能。
更换I/O卡件分2步进行:
1、组态中先把DI 卡件删除,编译下载;
2、添加DO 卡件,编译下载。

不过激活CiR功能是要占工作内存滴