发布于 2011-11-18 09:06:10
2楼
看组态的示例,我觉得universal module是可以自定义输入输出字节数的
DP/DP couple是做为DP从站挂在DP主站网络上,CPU的DP地址只要不冲突就可以了
通讯测试?DP/DP couple相当于两个DP从站,要对其测试要接入两个主站网络,当然把两个端口都接着同一个主站网络上应该也是可以的,波特率要一致、DP地址不冲突,电脑组态PC站用OPCServer来测试DP从站,不过就是同时测试两个DP从站罢了,比较麻烦,这东西没什么测试的必要吧。
profibus分配地址时,current address及new address分别指的是什么地址?
顾名思义current address是当前地址new address是新地址,这就是把当前地址修改为新地址
没有实际使用过这种模块,以上是我个人理解,希望对你有所帮助