描述
S7提供了多达九个的循环中断OB (OB30 到OB38),它们以固定的时间间隔来中断用
户程序。下表给出了循环中断OB的缺省时间间隔和优先级。
OB编号缺省时间间隔 缺省优先级
OB30 5s 7
OB31 2s 8
OB32 1s 9
OB33 500ms 10
OB34 200ms 11
OB35 100ms 12
OB36 50ms 13
OB37 20ms 14
OB38 10ms 15
了解周期性中断OB的操作