发布于 2011-11-18 19:08:07
6楼
第4句有问题,我对前4句仿真,出现编程错误,要求调用OB121。下面是错误信息:
事件 3 / 12: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
调用方的本地数据,字访问, 访问地址: 42
FC 编号: 1
模块地址: 12
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
内部错误, 进入的事件
没有第4句的时候,用程序状态监控第3句的AR1为V21.0(V区为调用FC1的块的局部变量)。
加上第4句,执行 +AR1指令后,AR1为V42.0,出错。
感觉第4句用得很蹊跷。
楼主的程序能发给我看看吗?
追求完美