等电位是可以防止雷电反击,小范围的等电位也容易做到,如果范围大了就不容易实现了,如CAN总线通讯,远程设备在可能很远的地方,在整个通讯系统实现等电位,成本太高。如果A、B两点相距两公里,不是等电位连接,A点是三地合一,接地电阻为1欧,B点是接地方式任意,如果雷击到了A点,雷击电流为1KA,则A、B两点的电压差是1KV,B点的表必烧无疑.所以不要三地合一,你的系统也许现在不与外界通讯,但不能保证以后不增加与外界电缆连接的设备,以后要在几百米外加设备,你的接地系统又要延伸到那个位置。那时怎么实现?我见过很多的接地系统,从来没见三地合一的接地系统(也可能是我见识少)。如果接地电阻小于1欧,可以把工作接地接、保护接地到一起,如果接地电阻大于4欧, 这两种地也要分开。防雷电接地电阻一般要求小于10欧,相对容易做到。