过程我详细说一下:
1、硬件配置(按顺序):机架1:PS30710A+CPU315-2PN/DP+IM360+CP341(6ES7 341-1CH02-0AE0+Modbus主站授权)+SM321+SM321+SM321+SM322+SM322
机架2:IM361+SM331+SM331+SM331+SM331RTD+SM331RTD
2、盘厂把CP341(做Modbus主站)与IM360位置被装反,而且CP341电源线没接,在这种情况下,送电发现CPU停机,无法转入运行。
3、然后电工把CP341电源线接好,但仍没有发现CP341与IM360位置反了,再次送电,大概30秒发现CP341冒烟,赶紧断电,电工拆掉CP341电源线,结果也没注意是否电源线+、-接反导致CP341冒烟(CP341与IM360位置反了会烧东西么,没什么依据,感觉不应该的)。
4、这回终于发现CP341与IM360位置反掉了,赶紧调换CP341与IM360位置后,再次送电,CPU仍停机。在线监测其他所有模板都正常,唯独CP341故障,CPU缓冲区诊断信息及CP341模板在线诊断信息如下:
a、CP341缓冲区诊断信息:
Parameter assignment error in parameters for central S7 moudles subrack 0.
slot 4
Error type:configured module type does not correspond with the inserted module .....等等
b、CP341模板在线诊断信息:
Module not available (I/O access error or parameter assignment
Preset/Actual mismach:
(inserted and configured module types are not the same)
-Expected type: Point-to-Point communication processor
-Current type: Unable to determine
5、拆掉CP341,再次送电,CPU正常,IM360/361扩展机架所带模板都正常(由于CP341被拆掉,总线被切断,所以CP341后面带的模板均无连接)。
CP341是十有*坏了,CP341坏了会导致CPU停机?
大伙帮分析下可能原因,有OB块可以防止因为CP341故障而导致CPU停机么?
谢谢!