quote:以下是引用david13581在2011-11-09 09:59:54的发言:
电机铭牌标示为三角接法,但在起动时热继电器会跳,把电机改为星型接法可以,个人认为把三角接法改为星型降低电压等级对电机应该没有什么影响,但如果铭牌为星型接法的改为三角型因电压增高可能会影响到电机的绝缘。