quote:以下是引用david13581在2011-11-09 09:59:54的发言:
电机铭牌标示为三角接法,但在起动时热继电器会跳,把电机改为星型接法可以,个人认为把三角接法改为星型降低电压等级对电机应该没有什么影响,但如果铭牌为星型接法的改为三角型因电压增高可能会影响到电机的绝缘。

启动的过程中热继电器动作,说明你的负载是惰性负载(如风机)启动时间过长 ,建议星三角降压启动 。你的做法很冒险,改成星接后你的热继电器整定值没变!热继电器整定值是根据角接时电机的额定电流而整定的,角接线电流是相电流的根号3倍,也就是说电机每相绕组的额定电流是铭牌上额定电流(热继电器整定值)的根3分子一,你说这时候热继电器还能起到保护电机的作用吗?