回复:电源线进断路器下端(俗称倒进线),的一点看法

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-20 15:59:33

8楼

quote:以下是引用shetong在2011-11-18 21:30:16的发言:
电源线进断路器下端(俗称倒进线),前几天我验收一批配电柜(联体式,上进线、上出线、桥架在上端)在检查到软启动柜发现母排倒进线,随后检查断路器型号,它还配装电子式脱扣器,查找资料没有发现这种断路器型号可以倒进线,询问厂房人员希望他们可以拿出可以倒进线证明,到现在还没有确切消息。我的理解是:电子脱扣器是不能倒进线,现在虽然很多断路器可以倒线,从习惯来说上进下出(400v低压系统),大家都习以为常,反过来对没有学过高压在变电所操作过,会感到很不习惯,平时拉开关时都会习以为常认为下端无电,对安全来说有隐患,我不提倡在400v低压系统非主电源进线采用倒进线。大家有什么好的看法。

倒进线十分容易引起操作工的误会,不提倡使用,如果能改则改之。实在不行我想你只能把断路器倒过来,这样最起码可以保证开关的有效使用,并且停电时操作工要确认才行,另外一定做好标示,要明确写好倒送电的警示牌,并且在柜体上表明停送电顺序。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!