回复:【讨论】继电器触点问题

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-20 19:09:30

35楼

继电器多个并联使用,在小电流回路里可以暂时使用,增加继电器的办法不是无限增加的,平常继电器的电流为0.1A,
举例说明:一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个,起动(吸合时)功率为570VA,可估算得起动电流约为2.6A,吸持(维持)功率为61VA,可估算得吸持电流约为0.3A。(资料引自《工厂常用电气设备手册》,P.363)
一个控制回路的电流一般应为5-6A因此为了控制回路的安全,接触器继电器并联使用一般不超过3个,这还是一个主交流接触器,并联两个作为信号使用的中间继电器,另外一般控制回路的触点也在5A-10A的范围,这样在回路中的线圈数量就不能够太多。另外并联接触器的办法,在启动时由于接触器的制造原因,不会同时吸合,这会造成触点的负荷跑偏会增加触点的承载力,在实际的故障判断中会增加故障点几率,并联接触器的办法只能暂时用于较小的回路中。
还有作为一名设计人员应注意的是,在回路中尽量减少故障点,并联接触器回路中徒然增加了很多故障点,在故障排除时这会增加很多的工作量,所以我不赞成接触器的并联使用,弊大于利。