回复:“Module error entering state”是什么故障?

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-20 20:36:37

1楼

1、PCS7系统的报警颜色是可以在功能块的消息类别(Message class)中选择指定的。
2、PCS7系统除了有过程值报警(Process Alarm),还有系统自诊断报警(Diagnostic Alarm)。
3、指定Message class为Alarm,则报警背景为红色,表示重故障;而指定Message class为Warning,报警背景为黄色,则表示轻故障。而这红黄两色均是Process Alarm报警类型。
4、如果指定Message class为PLC Process Control Message - Failure、PLC Process Control Message - Error,则报警背景为黑色,则表示PLC控制系统自诊断故障,属于Diagnostic Alarm了!
5、PLC控制系统的Diagnostic Alarm范围很广,既有各种功能模块故障报警,又有各种I/O模块故障报警,还有各种通讯故障报警。因此故障轻重缓急也不相同,具体还要看出现的报警文本提示而定!