S7-300 组态编译通过 但是 CPU315 报SF 但能RUN CP343 通信模块 STOP 同时报SF 求助哪位大侠帮帮忙

已锁定

宝宝健儿

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-11-20

普通 普通 如何晋级?

S7-300 组态编译通过 但是 CPU315 报SF 但能RUN CP343 通信模块 STOP 同时报SF 求助哪位大侠帮帮忙

1276

2

2011-11-20 21:46:51

下面是在线诊断
1. 模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区


机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 578
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.384 1994-11-07


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 576
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.384 1994-11-07


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 352
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.383 1994-11-07


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 358
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.383 1994-11-07


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.383 1994-11-07


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 360
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.382 1994-11-07


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 350
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.382 1994-11-07


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 578
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.381 1994-11-07


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 576
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.381 1994-11-07


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 352
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
03:09:58.380 1994-11-07

2. 模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

机架: 0
插槽: 2


S7-300 组态编译通过 但是 CPU315 报SF 但能RUN CP343 通信模块 STOP 同时报SF 求助哪位大侠帮帮忙 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54623条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。