回复:电气安装施工过程中,应该遵守电器安装规则。

指路

  • 帖子

    1188
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-21 00:48:50

6楼

回复3楼如下。
现在发生事故的很大原因,就是你这样的想法和看法、指挥。
同意4楼的意见。
前几天,工地地沟安装两条185的电缆线。照你说是熟练活吧。因为都是“有证电工”,大家互不了解水平如何。。。。。领班开始就没有嘱咐注意“滑伤电线”{就是在拉、放线、接口保护、连接空气开关等}问题。结果大意,也没有用摇表检查绝缘状况,送电顶开空气开关,好在没有伤人。。。。。。领班头上冒汗!
经查:在接空气开关的下口处,有裸线形成相间搭接!处理后,都不敢送电啦。。。。。。
这种事情说明:电器工作不是熟练工的,是技术工。
稍不注意,就发生事故的。