一套6RA28装置,电枢600A,单象限、外部励磁、速机反馈,电位器速度给定
最近出现F11报警,现象是励磁电流建立后,电枢电压电流还没有出现就励磁分闸了。
“F11 测速机故障(模拟测速机)或电枢电路中断
电缆被切断,测速机超负荷或测速机极性出错。速度实际值脉动太大。
(在软件版本1.0,F11 是模拟测速机的故障信号,从软件版本4.0 起,脉冲编码器故障F24)”
为排查测速机,更改为emf反馈后试车,(P51=2 E33=0 E34=100)电机运行起来了,但随即报F10
“F10 超速信号
如果超出设置在参数E21 的速度,就会发出响应。对E21=0 时,这一故障信号被关闭。”
经查,E21=120。不知道是否和E33的IR补偿有关。很奇怪,其他正在使用的同配置设备的E33也是零。
手动增加些E33,一开机报F12
“F12 I>300% 电流实际值>整流器额定直流电流的300%”
此时接近空载,负载很轻的不会超过60A才对。
将此故障机的C98043-A1660换到其他设备上,可以运行。说明主板没什么问题。
是否可以据此判定1663板、互感器有问题呢?不懂6ra28,请各位指教。最怕把好的装置拿出去外修。