quote:以下是引用钟一诺在2011-11-20 21:55:09的发言:
1.点数问题,点数少时用200,多时用300
2,安装空间上的问题,这要考虑出线的问题,柜子的深度与宽度问题!
3。通讯方式问题,200的通讯主要是PPI和串行、以太网。PROFIBUS(只能做从站)。而300在以太网。PROFIBUS(可从可主)方面则更有优势!但是在串行通讯方面则没有200经济!
是的,如果是做串行通讯,S7-200是最合适不过的,尤其是Modbus-RTU,不需增加任何软硬件成本就可实现。
另外,S7-200有些功能是S7-300所没有(或更加便利)的,比如:
1)PTO高速脉冲输出和PWM脉宽调制
2)方便的中断程序处理(你让S7-300做个输入中断试试?)
3)配方功能
4)方便的指针使用(类似C语言,直接用&和*就可操作指针,比S7-300方便且容易理解多了)