发布于 2011-11-21 21:40:23
4楼
谢谢两位斑竹赐教,向两位斑竹通报一下实验结果,因为仅仅挂皮带,现场也不能把皮带张紧。droop使能后效果不明显(估计是没载荷,进入不了Droop状态)。
在5Hz时同步很好,频率再高,在第一种方式下,50Hz时有一台总是比另一台低0.5Hz,提高P0760不起作用,参数是直接拷过去的,两台一样,但是一台就是低于另一台0.4-0.5HZ。
第二种方式,BOP显示几乎一样,但实际运行在40Hz左右时,每隔十几秒就会跳齿。不知加了载荷效果如何。现场没法模拟带载。