star
现场是偏八辊电控系统,开得好好的高压泵的接触器突然之间会噼里啪啦的响。一开始还以为是干扰,赶紧查新接的线有没有问题,结果没查到!后来仔细观察,发现一合直流驱动器电源板的断路器开关接触器就会噼里啪啦的响,没办法,只好先把通讯线给弄下来先,毕竟高压还要继续打循环,驱动器也要接着做优化。这时我以为是通讯线受到干扰了,想着给通讯线穿钢管了(PLC到ET200的已经穿了,直流驱动器之间的通讯线没穿)!后来我跟我老大说了这件事,他一听,说先别忙着穿管,问我P918的参数有没改回来,一看果然没改,后来把它改回来之后,果然接触器噼里啪啦乱响的情况就没再发生了!在此特意分享这个经验,将直流驱动器恢复默认设置后,一点要把918和927设回和硬件组态那里相同的地址!