反馈与给定相差1%的时候,阀门又会自动上升。例如:给定50%,反馈也是50%,但是反馈会慢慢下降到49%左右,又自动开到50%,如此反复。
从现场描述来看,这不是故障,而是控制系统的参数没有调好,应该讲;系统正处于等幅震荡(范围1%),如要想改善,建议在PID的参数中再增加点积分时间,系统的调节品质就会更好些。