quote:以下是引用wq1124在2011-11-22 14:38:42的发言:
好多都是外行指挥内行造成的,如老板定的,部门经理定的,客户指定的方案等等,也有些手头有不愿意花陈本重新购买进行混用的。但愿工程师别主动去这样用,给自己找事做不怕,最后再解决不了问题就糗大了。
同感。
混用,一般都是想挖掘系统的性能去提高利润和降低成本。方案是外行人定的,他们只想赚钱。不考虑技术的可行性、合理性;更不考虑系统的可靠性和安全性。豆腐渣工程就是如此这般诞生的。
我想,楼主的问题就有两点比较致命。其一是,小马拉大车。马比车小也罢了,但居然小了这么多。2kW的电机,0.75kW的装置?!他准是认为,既然是永磁同步,那电机的励磁电流就省了(估计是这么考虑的),哈哈;其二是,选MM440做驱动。其实用第三方的伺服电机做驱动,欧系伺服控制器很多,也有相当便宜的。为什么不用伺服专用变频器呢?
这个项目从“胎”里就是个“畸形”儿。“出世”以后,麻烦大了。