一台行星减速机用于提升机设备,通过两台256KW的电机不同轴同时驱动,两台整流反馈装置与两台6se70逆变器分别一对一的驱动电机,由PLC同时发指令给两台逆变器启动,但是发现有时同一台逆变器启动比较慢,最长慢个4秒多,造成另一台电机负载冲击大。检查过两台参数,设置是一样的,但是出现问题的一台逆变器启动时励磁电流曲线有时上到100多安电流就往下掉,几乎掉到0时就再升上去正常启动,就是这样一个过程造成它的启动过慢,换过一块控制接线板过后,启动好了点,时间在3秒多,不超过4秒,现没办法,请各教各位高手。