单位有台施耐德ATV61的变频器,正常运行一年多没发现异常,前几天突然停机报故障
故障提示为外部电机以及线路短路,检查外部无问题,后来脱开负载,直接空载变频器,仍然报此故障,通过变频器IGBT自检测6组IGBT均正常,显示OK
打施耐德服务电话(服务水平感觉和西门子差距很明显),工程师也只是先让恢复出厂设置
在找不到更好解决方法的情况下,参数恢复出厂设置无用,逐一把变频器内部板子查下来清洗,然后重新装上,然后重新做IGBT自检测:发现有问题,自检测6组IGBT均显示开路,实在无良策,网上也找不到比较全面的资料(这点上面和西门子差距一个地上一个天上)
因为担心造成更大的损害,没敢强行启动,才去比较稳妥的方法,叫外面的专门修变频器的人士来看一下
这位高工来以后,粗略查看一下,做一下自检测仍然是IGBT开路,实在也看不出个所以然,要求启动一下看看,看是否报故障,(我当时心里是很没底的,毕竟自检测有问题啊)
上电启动变频器无异常,能够正常工作,至此结束!!
比较奇怪,本身变频器自检测有问题,但是启动运行还没事,第一次遇见
因为接触的产品中,西门子的居多,对于施耐德的产品除了一般的小型断路器外,应用的比较少
上网收集一些施耐德的资料,也不如那么西门子那么全面