F30027故障产生的原因

3331

3

2011-11-22 22:31:25

今天碰到客户一个问题,SLM的250KW的整流。
之前客户反映的问题如下:
刚上电时报故障F30027,经过热线咨询怀疑端子排X9,3,4端子有问题,让把cu320的-X122的11号端子与整流单元的R863。1连接,通过其输出控制主接触器,按启动信号后,整流单元发生爆炸

刚开始没细琢磨这个问题,因为已经炸机,所以想着先把IGD和熔断器什么的更换,如果还有问题的话再看,但是今天到了现场后发现客户IGD进线L2,L3之间有个大的垫片,将两相短路,铜排已经熔断,幸运的是,熔断器和预充电电阻竟然都是好的,其他问题不论,晚上我在想,之前变频器一直报故障,是不是跟这个有关系呢?客户反映之前在柜厂调试是好的,到了现场后才有此问题,而且据说直流电压也是上升到额定后由于故障又下降的,那么是否存在这个可能:
变频器的X9,-3,4 在发出接触器吸合命令之前检测到进线有短路而报故障?
有经验的兄弟大家讨论下?

顺便说下,S120的普及看来任重而道远啊。很多西门子的工程师都还没琢磨透