quote:以下是引用qzcq在2011-11-22 09:53:19的发言:
insight 配置中输入区域为0-3,274-342,长度为72
输出区域为0-2,274-338,长度为68
帮助文件也说明了IOCS、IOPS最小长度为length LEN+7/8
只是个建议,不知是否有效果
应该只用到输入区域274-342,长度为68;输出区域为274-338,长度为64,前面几个字节是不用读取的,就算要读取,那开始直接地址如果用0的话,后面的274-342区域也是读不到的,我也试着把地址从900开始,做连续的区域,还是不行