唉,刚刚打了半天的字,怎么显示个网页过期呢,郁闷
我们机床用的是840D系统,主轴编码器是海德汉的ERA4880C,这几天可被这个编码器给搞死了,今天还是海德汉公司的人过来后,才把这个编码器安装好,不再报编码器故障了。可是,电机上电后,在JOG方式下,只是转动一下,就报警了,300507转子位置同步出错和300508电机测量系统零标记监控。
西门子的人说了几种可能性,编码器没装好(这个应该不会有问题吧,早上才装好的),电机相序不对(六种都换了一遍了,还是报警),有干扰(这个,还真说不清楚,只是该接地的都接了啊)
搞了半天还是没搞好,还有关于300507我在MD1016和MD1017试了几次了,每次得到的数据都不一样,差别还挺大的呢。
菜鸟一枚,希望各位大侠多帮忙,出出主意,我都快疯了!