quote:以下是引用n次看你的背影在2011-06-27 20:09:50的发言:
以前单位在调试阶段经常下雨,其它设备调试的差不多了,有一台安装高度60多米高,110KW(IP44,B级绝缘,三角接法)的普通鼠龙电机还没有调试。天晴了继续调试,发现其绝缘为0;调试就卡在这里,真急死大伙了!有人想叫120吨的汽车吊把电机吊下来紧急检修哈。就在此时,搞钢结构安装的“朱”老板低声地说,不要叫汽车吊了,他来处理!好家伙,他找来一台貌似很破的普通交流电焊机,把地线、焊把线接在电气室给电机馈电的“红、黄”两相电缆上,然后把现场电机定子拆下放在木棍上,把电机的三相绕组并联,把电缆的“红、黄”两相线接上,然后把貌似很破的电焊机电流摇到120A的电流,电焊机通电,2小时不到,电机绝缘上来了,在这过程中,要防止线圈过热哦,切忌!然后把电机安装好,通电调试,OK了!这是我在调试过程中遇到的真正牛人哈!讲这么一个小故事和大家分享!感觉是牛人无处不在,处理问题各有绝活哈!
我以前遇到过但是我100W的灯泡来烘干的,这还没试过。楼主说“把现场电机定子拆下放在林棍上”我有点不明的,定子不是和机架一起的吗?是不是打错字了,把转子打成定子了。